Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
POSEZ VOTRE QUESTION
02/04/2024
à 13:14
Evacuation eau
samu15369603 6 réponses
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0
Bonjour Est-il fourni un tuyau pour l'évacuation d'eau ou est-ce un réservoir obligatoire ?
Répondre
Réponse de user23662416, le 03/04/2024 à 14:11
Bonjour, il y a un réservoir avec 2 bouchons, quand ils sont plein un témoin le signal, il faut le vidanger mais comme il est tout en bas de l'appareil au dos ce n'est pas facile de ne pas en mettre partout car impossible de placer un récupérateur dessous ( manque d'espace ou alors un il faut un plat extrat plat), un tuyau est fournit avec pour le brancher une fois dévissé et aider à le vidanger mais difficile de le vider complètement car le récupérateur bien souvent est plus haut que le niveau du bouchon.
Envoyer un merci ?Réponse de laur46463262, le 03/04/2024 à 14:23
L'eau s'évapore pratiquement complètement en fonctionnement et le mini tuyau fourni avec la clim ne sert que pour purger avant de la stocker
Envoyer un merci ?Réponse de eric51246361, le 03/04/2024 à 14:25
Bonjour, un bout de tuyau d'arrosage branché sur le bouchon du haut un seau ou un conduit d'évacuation des eaux fonctionne parfaitement. C'est valable en mode climatisation, en mode chauffage il faut évacuer par le bouchon du bas et ce n'est pas pratique.
Envoyer un merci ?Réponse de julo14265434, le 03/04/2024 à 14:54
Il y a un réservoir et un bout de tuyau pour le vider, mais en mode clim l'eau est évaporée au fur et à mesure et le tuyau sert juste à vider l'appareil pour le remiser. Pour la vidange du bas, il suffit d'approcher l'appareil au bord d'une marche, de mettre un récipient plus bas, et d'utiliser le bout de tuyau.
Envoyer un merci ?Réponse de fran46522133, le 03/04/2024 à 15:40
Bonjour, il n y a pas de tuyau pour l'évaluation des condensats il faut prévoir un tuyau à mettre dehors sinon un réservoir mais le raccord de l'évacuation de l eau ce fait essentiellement en bas au niveau du climatiseur.
Envoyer un merci ?Réponse de mich13564621, le 04/04/2024 à 14:48
Excellente réponse et un petit conseil : J'ai placé mon climatiseur sur une dalle en bois de 17 cm. Plus de problème pour vidanger l'eau !
Envoyer un merci ?