Bonjour
le climatiseur ne produit plus de froid et l'inscription HI apparait.
merci

Répondre
Réponse de Avatar1AZZOUZE, le 19/07/2016 à 18:47
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
1

HI ca veux HIGTH égal chaud le climatiseur arrive à la plus haute température, il ne doit pas refroidir, vérifier si rien ne bouche les sorties d'aérations et regarder le filtre derrière pour le néttoyer